回复:求助:G120 变频器驱动永磁同步电机存在启动失败概率。

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23688
  • 精华

    914
  • 被关注

    1285

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-07-19 22:28:36

6楼

G120 驱动永磁同步电机,没编码器,没抱闸。那可不就是这样子了?

通常情况下,永磁同步电机是带抱闸的。当首次驱动旋转,就对正了磁极。当停止时,电机停住;抱闸抱住,停止使能;下次功率模块输出时,磁极位置是正确的;励磁后,打开抱闸就开始“交由”变频器驱动旋转。

你这样没有抱闸,去掉脉冲使能后,轴就会自由旋转。下次脉冲使能,又得找磁极位置。


要想一直保持磁极位置正确,那就“从头到尾”别失电,只是给到零Hz,停住。


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?