这方面涉及很多方面因素,1.PCU20 的 Windows NT 或 XP Embedded 需升级到 07.03.29 之后的补丁,OP010 固件不得低于 V07.03.01;升级后若仍重启,继续第 2 步。

2.用 MemTest86 或 PCU20 自检工具跑 2 轮内存测试;若报错,直接更换 PCU20 内存条。这就是硬件问题了。

3.现场实测 NCU/PCU20 端子 24 V 纹波 < 200 mVpp,否则在电源模块后加 4700 μF/50 V 电解滤波或更换西门子原装 PSU。

4.降低 PROFIBUS 负载试试,就是把DP 总线波特率 1.5 M→187.5 k,暂停非关键从站,观察 2 小时左右;若稳定,再逐一恢复。

可以一一排查试试看。