有三个问题哈

  1. 没有必要用2个FOR循环,直接10个接触器全部清掉,用Z版的MOVE或者FILL指令即可,然后置位目标接触器

  2. 置位目标接触器的时候是不是需要判断上一个目标接触器是否断开,所以还需要在置位之前加一个判断的条件

  3. 在切换之前要完全停掉变频器;判断切换完成要加变频器运行的反馈