回复:1200组态工艺对象时的限位问题

Siemens automation

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    1049
  • 精华

    15
  • 被关注

    312

论坛等级:奇侠

注册时间:2013-06-23

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-07-22 13:34:30

6楼

展开查看
以下是引用莘莘学子在2025-07-22 13:11:05的发言 >5楼

都可以的哦,扩展模块没啥问题。

以下是引用Siemens automation在2025-07-21 17:35:19的发言 >3楼:只能选择本体的I点或...

引用3楼详细内容:

只能选择本体的I点或是信号板的点位。其他扩展模块点位在工艺对象里面无法选择。


详细看下面西门子资料里面介绍。


定位轴:(这个里面就介绍了在工艺对象里面可以选择那些IO点)

https://www.ad.siemens.com.cn/download/materialaggregation_1168.html#-1168

③硬件上/下限位开关输入:设置硬件上/下限位开关输入点,可以是S7-1200 CPU本体上的DI点,如果有SB信号板,也可以是SB信号板上的DI点。





   我用博图V20,1214 C 固件是V4.6组态一个轴的工艺对象,添加一个DI输入模块和一个DI输入信号板,我到 工艺对象----->扩展参数----->位置限制里面测试,勾选启动硬件限位开关功能,只能选择PLC本体的I0.0到I1.3和信号办的I4.0到I4.3这些输入地址。你说扩展DI可以选择,不知道你是怎么设置的,可以详细介绍一下设置方式吗?谢谢!