回复:s7-200+CP243通信模块,6小时稳定显示网线断开连接,plc报看门狗超时

东方孟荣

  • 帖子

    50
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游侠

注册时间:2023-11-13

白金 白金 如何晋级?

发布于 2025-07-22 17:25:21

5楼

展开查看
以下是引用莘莘学子在2025-07-22 13:06:09的发言 >3楼

高速计数器满了也不会清零啊,溢出而已。

程序问题占绝对的。

以下是引用东方孟荣在2025-07-22 09:20:30的发言 >2楼:除了高速计数器HC5...

引用2楼详细内容:

除了高速计数器HC5一直在累加,别的 都没累加了,高速计数器满了不就自动归零了吧

以下是引用cat_boy在2025-07-21 17:44:01的发言 >1楼:我分析首先plc报看...

引用1楼详细内容:

我分析首先plc报看门狗超时停机,然后以太网断开,建议分析一下程序里是否有正好运行6h时有个计算溢出之类bug。

今天发现是高速计数器的值到达最大也就是2147483647,差不多就是6个小时就报错了,那个高速计数器是测转速用来对比的基准,这该怎么解决