恭喜,你发布的帖子
发布于 2025-07-22 19:29:27
6楼
看了一个某厂商使用的正弦波滤波器,单相0.4mH+70uF,变频器是1140V450kW,加载到额定状态时,变频器输出电流、电容电流、到电机电流分别为273A、2.5A270A左右,变频器输出电流和滤波器输出电流十分接近,几乎已经是同相,电容电流很小;
是否是这个滤波器设计的电感较大电容较小,可能使电容作用较弱?
请填写推广理由:
分享
只看
楼主