回复:s7-200+CP243通信模块,6小时稳定显示网线断开连接,plc报看门狗超时

kinkin

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    7646
  • 精华

    53
  • 被关注

    257

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-07-23 08:44:26

6楼

找到问题了,解决就容易了!

如果要一直累加,那么可以考虑把高速计数器的值保存后,复位清零,重新开始计数。

数字飞舞
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-200

共有33305条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。