以下是引用duxiaokang20201993在2025-07-23 15:08:56的发言 >5楼

版主应该重点科普一下如何处理这些通病或者替代的方案是啥,谢谢

以下是引用Zane在2025-07-23 10:09:37的发言 >4楼:呵呵,这是用报文3的...

引用4楼详细内容:

呵呵,这是用报文3的通病之一。


科普一下使用报文3的通病:

1)跟随误差大

2)特性软

3)电机异响

4)定位过冲

5)垂直负载下坠

见得太多了,一旦这样的方案实施,根本就没啥能补救的。


报文3工艺轴,能适用的场合很少


轻负载,小惯量比,工艺低速慢节拍,定位精度要求低,尽量避免位能性负载