个人观点:可以!可以通过以下操作试试:

在 828D/840D sl/ONE 上,MCP 的 INC1-1000 功能由接口信号 DB10.DBX107.0~107.3(INC1…INC10000)决定。触屏要复用该功能,只需:

1.PLC 侧把 MCP 的按钮信号和触屏发来的信号做“或”运算后送到 DB10.DBX107.x;

2.触屏(Operate 界面或自定义 HMI)通过系统变量 $A_DBB[ ](写 PLC 数据块)或直接写 DB10.DBX107.x 即可。

无需额外接口,任一通道通用。