恭喜,你发布的帖子
发布于 2025-07-24 08:27:06
2楼
个人观点:可以!可以通过以下操作试试:
在 828D/840D sl/ONE 上,MCP 的 INC1-1000 功能由接口信号 DB10.DBX107.0~107.3(INC1…INC10000)决定。触屏要复用该功能,只需:
1.PLC 侧把 MCP 的按钮信号和触屏发来的信号做“或”运算后送到 DB10.DBX107.x;
2.触屏(Operate 界面或自定义 HMI)通过系统变量 $A_DBB[ ](写 PLC 数据块)或直接写 DB10.DBX107.x 即可。
无需额外接口,任一通道通用。
第1点没问题 红框的状态原本就与MCP DB10之间有互相沟通
现在是无法做到的是 按压红框的INC1或INC10之类的动作
无法反馈至PLC
一样是触屏 后来我改用SideScreen 直接点到DB10做类似的动作
比较想知道 原厂有开放这边的触屏却没有回馈的interface ??
请填写推广理由:
分享
只看
楼主