回复:Smart200作为modbus tcp服务器向外通讯

YUKJ

  • 帖子

    3247
  • 精华

    7
  • 被关注

    70

论坛等级:至圣

注册时间:2014-04-28

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-07-24 22:05:33

5楼

你在MaxHold中填写128,也就是128个字(256字节)。有报错的那个图片中HoldStart使用MB1, 明显有3个错误:一是MB1前面缺少&符号,二是HoldStart所包含的部分存储器地址被其它程序使用,造成地址重叠,三是M存储器容量远远没有256字节,满足不了你在MaxHold中填写128(256字节)的要求。HoldStart推荐用&VB0?有这样的说法?&VB*那是根据程序实际安排而定,推荐用&VB0那是画蛇添足。