恭喜,你发布的帖子
发布于 2025-07-25 09:18:47
6楼
越搞越复杂了。让人看得云里雾里的。
P0840
P0844
P0848
P0852
...
上述这些是什么?是变频器的控制字呀!所谓控制字,就是控制命令。直接用一个通讯接口或端子接口的r参数与其连接。简单明确。其目的性一目了然。干嘛还要用那个r52的字位呢?r52是状态字。用它来搞逻辑条件,一般也都是去控制使能信号。把它连锁到启动/停止,或者OFF2?不知啥意图?
话说回来了,宏搞得越多,对使用者越容易乱。他要知道每一个宏的物理意义和逻辑关系,才能去选合适的。反过来,假如我不用宏,就是自由口连接。那么,我想怎么控制,怎么设置,我说了算。启动就连P840,使能就连P852,安全停车就连P844...。简单明确,目标直接。
宏,看似省事儿,实则需要你更多的去了解其他、所有宏的物理意义和操作原理。费时理解。对于初次接触西家传动的人而言,同样不省事的吧?
总之,楼主贴出的那张参数表,真看不懂。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主