回复:g120的停车方式

已锁定

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    37259
  • 精华

    455
  • 被关注

    1485

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-07-25 09:18:47

6楼

越搞越复杂了。让人看得云里雾里的。


P0840

P0844

P0848

P0852

...


上述这些是什么?是变频器的控制字呀!所谓控制字,就是控制命令。直接用一个通讯接口或端子接口的r参数与其连接。简单明确。其目的性一目了然。干嘛还要用那个r52的字位呢?r52是状态字。用它来搞逻辑条件,一般也都是去控制使能信号。把它连锁到启动/停止,或者OFF2?不知啥意图?


话说回来了,宏搞得越多,对使用者越容易乱。他要知道每一个宏的物理意义和逻辑关系,才能去选合适的。反过来,假如我不用宏,就是自由口连接。那么,我想怎么控制,怎么设置,我说了算。启动就连P840,使能就连P852,安全停车就连P844...。简单明确,目标直接。


宏,看似省事儿,实则需要你更多的去了解其他、所有宏的物理意义和操作原理。费时理解。对于初次接触西家传动的人而言,同样不省事的吧?


总之,楼主贴出的那张参数表,真看不懂。

我是你的朋友