回复:828D系统主轴换挡中DB3902.DBX4002.4起什么作用?

数控狼

  • 帖子

    37
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游士

注册时间:2016-05-05

白金 白金 如何晋级?

发布于 2025-07-26 17:24:39

4楼

展开查看
以下是引用隐身人在2025-07-26 11:19:11的发言 >2楼

4002.4 代表“实际转速 nact 已低于换挡所需最低转速 nmin”,

PLC 程序里把它常闭点串进换挡条件,就是要求“主轴必须已降到 nmin 以下才允许换挡”,防止带速挂档打齿。


原来是这样,我再看看主轴参数设置和程序