840D 系统更换 NCU 功率模块后,PLC 无法运行,PR/PS/PF/PFO 灯同时闪烁,换回旧模块正常。原因极可能是 NCU 控制板与新功率模块硬件/固件版本不兼容。
处理建议:
核对硬件版本:确认 NCU 控制板和功率模块的 MLFB(订货号)及固件版本是否匹配(可查兼容性列表)。
。统一版本:若版本不一致,需升级 NCU 固件或更换为兼容的功率模块。
总清+重载:更换硬件后需重新执行 NCU 总清(NCK、PLC 复位),并确保 PLC 程序与硬件配置一致。提示:西门子硬件版本不匹配常导致此类故障,优先排查兼容性。