4楼

今天上午,把试验做全了。状态图表稳定显示每秒钟产生8453个脉冲。多次试验,停电、上电循环,都是稳定显示8453.  当然这只是表面上的,不知道是否符合你的“精确”要求。仅供参考。

具体做法:

PTO,4853设置值;高速输出接入高速计数器,定时中断记录1秒钟计数值,观察是否稳定在8453.