回复:ST20 PLC输出的脉冲频率如何jing确到个位数

已锁定

莘莘学子

  • 帖子

    7268
  • 精华

    5
  • 被关注

    186

论坛等级:至圣

注册时间:2010-04-22

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-07-27 22:37:54

6楼

展开查看
以下是引用YUKJ在2025-07-27 10:40:29的发言 >4楼

今天上午,把试验做全了。状态图表稳定显示每秒钟产生8453个脉冲。多次试验,停电、上电循环,都是稳定显示8453.  当然这只是表面上的,不知道是否符合你的“精确”要求。仅供参考。

具体做法:

PTO,4853设置值;高速输出接入高速计数器,定时中断记录1秒钟计数值,观察是否稳定在8453.

一般精确度没什么问题的哦,这个和时钟晶振有关系的。

弘扬中华传统美德,无私奉献为根本,助人为乐为根源。
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-200 SMART

共有9487条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。