回复:s7-200+CP243通信模块,6小时稳定显示网线断开连接,plc报看门狗超时

东方孟荣

  • 帖子

    50
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游侠

注册时间:2023-11-13

白金 白金 如何晋级?

发布于 2025-07-28 09:03:24

11楼

展开查看
以下是引用芳季在2025-07-27 10:48:54的发言 >10楼

刚才算了一下6小时的毫秒数是……会不会跟2147483648÷100有关?

确实是21亿那个数,问题找到了,是高速计数器每次复位就报错,预设值设置的21亿多,差不多就是6个小时,最终发现是每次复位的时候,测转速用的取到的两次值作差可能为负数,这个负数还很大(0减21亿=-21亿)给的是频率值,导致后面计算溢出、有误,于是看门狗超时保护,也是看了半天程序才发现,毕竟不是自己编的程序看起来费点劲