恭喜,你发布的帖子
发布于 2025-07-28 14:12:53
2楼
一。.固件升级步骤(NCU 7×0 系列为例)
准备:CF 卡(≥2 GB,FAT32),下载对应订货号 NCU 的 Firmware Update Tool(Siemens 搜索“A5E50259937”或对应版本)。
步骤:
1. 备份 NCK、PLC、驱动数据;
2. 将固件包解压到 CF 卡根目录 → 插入 NCU 的 CF 槽;
3. 断电 → 按住 NCU 面板的“Reset”键 → 上电,保持 5 s 直至所有 LED 快闪;
4.自动升级约 3–5 min,完成后 LED 停止快闪 → 断电 → 拔卡 → 重新上电;
5. 重新执行 NCK 与 PLC 总清,再回装备份数据。
兼容性列表下载:
在 Siemens Industry Online Support 搜索文档:
“108058459” — SINUMERIK 840D sl 兼容性列表(NCU、CF 卡、固件、Toolbox 版本对照表)。
请填写推广理由: