通常有两种方法:
1、使用 Micro SD 卡:利用 Windows 系统自带的记事本软件创建一个只包含一行字符串 “RESET_TO_FACTORY” 的文本文件,将其文件名修改为 “S7_JOB.S7S”。把该文件通过读卡器拷贝到空的 Micro SD 卡中,然后将 SD 卡插入 PLC 的 SD 卡插槽。给 PLC 上电,此时 PLC 会自动识别该文件并执行恢复出厂设置操作,包括清除密码、将 CPU IP 地址恢复为出厂默认设置,清空 CPU 程序块、数据库和系统块等。待操作完成,绿灯停止闪烁,黄灯单独闪烁时,断电拔出 SD 卡即可。
2、使用编程软件:在编程软件中,点击 “PLC”,在 PLC 菜单功能区的 “修改” 区域单击 “清除” 按钮。选中 “块” 下的 “复位为出厂默认值” 选项和 “选项” 下的 “忘记密码” 选项,单击 “清除” 按钮,并在 60 秒内对 CPU 循环上电,即可完成密码清除和程序清空。