以下是引用石头记O在2025-07-29 13:19:48的发言 >10楼


这样测就是错误代码三 我是读取一个粉尘探头 modscan能读到 我plc就是读不到

以下是引用WWCWWC在2025-07-29 12:25:13的发言 >9楼:几个错误你没有理解...

引用9楼详细内容:

几个错误你没有理解:

1)指令尾号2是应用于扩展信号板,而不是集成口;

2)备件信息用沿触发。只是你这样重复秒脉冲触发方式,就是错误信息也会被重新触发通讯而刷新,所以,你将无法看到报警信息。

从站没有连接是会触发报警的。

1)prot0口确实是集成口RS485,但是,你调用的指令是扩展信号板的指令。

2)MSG报警3#是说明你的通讯主站没有检测到从站的意思。

没有连接从站会报警这个信息的。