请教一下,S120变频柜是一个CU320-2DP带1个整流+3个逆变,要在通讯报文里读取每个单元的r945和r949参数其他参数,通讯量太大,可能影响通讯速率。
西门子官方给了个方案,就是用LAcycCom库函数来读取CU320-2DP里参数的值。而且这个通讯是非实时通讯,不影响PLC和变频器实时DP通讯。我看了一下官方发的LAcycCom链接,没找到图1中的FB30510是如何读取变频器驱动单元1的r945的,请问是不是S120里Topology tree前面的序号就是驱动对象标识号driveObjectId,我要读取的expert里的r945的945就是参数索引index,要读r949就再调用1次FB30510,参数索引index改成949。读取到的值就在输出端的realValue参数里。请问我的理解对吗?


我还看到pdf文档的教程,发现图3里的功能块不需要编程,直接连线就行。而且这个不是用博图打开的,请问这个是用什么打开的?