回复:S7-300 CPU上SF灯常亮 I/O全部丢失。问下各位大神有什么解决方法。

东方红一红

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    6779
  • 精华

    50
  • 被关注

    142

论坛等级:至圣

注册时间:2003-07-12

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-07-29 17:04:09

11楼

我曾经遇到过类似问题,就是CPU不认下挂模块,背板U型连接器也插接了。

经过反复测试检查,最后查出问题出在第一块无法识别的模块背板连接处。问题不在U型连接器,而是模块的背板插针。因野蛮安装,模块背板连接插针较长,有一根错位没有插入U型器,被挤压变形了,留在连接位孔的外边。好在 铜针质量好,韧性足,拉直整形后,成功续用,恢复功能。