控制字给的有问题?
位 12 = 1(缺少使能),当:
- 缺少来自 PROFINET 接口的“使能设定值”。(控制字1位6:1 = 使能设定值)
当有下列任一原因时,位 30 = 1(转速控制器被禁止):
- 缺少脉冲使能
- 带有电流设定值的函数发生器激活。
- 测量功能“电流控制器参考频率响应”激活。
- 磁极位置检测激活。
- 电机数据检测激活(只有在特定的步骤中)。