回复:S7-200smart 为modbus-RTU从站,电脑串口调试助手发送报文给PLC,为什么无回码?

YUKJ

  • 帖子

    3243
  • 精华

    7
  • 被关注

    70

论坛等级:至圣

注册时间:2014-04-28

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-07-30 11:05:40

6楼

  1. usb/rs485要安装驱动。

  2. 为什么还需要rs485/rs232? 不理解你为什么要中间这个?好了即使你使用了rs485/rs232,往往问题就出在这里。原因是rs485/rs232需要工作电源的,一般这个东西是使用在老式电脑的RS232串口转换RS485,电脑的RS232串口插座是有电源提供的。在其它场合使用RS232/RS485往往会忽视电源问题。

  3. USB/RS48或者RS23/RS485转换线的A--plc的3脚,B--8脚。