回复:变频器通过水管对温度变送器造成干扰,接地也消除不了

yming

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23680
  • 精华

    913
  • 被关注

    1284

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-07-30 22:04:09

1楼

要有“等电势”的概念才能解决问题。

A、B、C三相电源整流、电容储能后,你看的是平稳的DC直流电压。

但DC它的中点电压相对变压器的中点(PEN)是个三倍频三角波电压(约AC 70多伏)。

变频器的输出是几千Hz的调制电压载波。其中点一样含有上述电压。

你的传感器的参考地电位,只有与其等电势,才能消除所谓的干扰。

对吧?

此外,还有一种是磁场干扰。那是交变电流引起的。但是水管不应该。所以可以排除。


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?