PLC : ST40 0AA2
编程软件版本:V3.0.1
电脑系统:WIN10专业版
现象:简单编程,下载后程序可以正常运行。快速上下拨动鼠标滚轮或上下拉动侧边条,会导致PLC掉线显示无法连接到PLC,并且PLC亮ERR灯。断电重启后正常。(测试ST20 0AA1 V2.8软件无此现象)
问题:必现。
大家有这样的现象吗?
希望官方给予指导帮助,为盼。谢谢
-------------------------------------------------------------------------------------
先说明结果,固件更新至3.0.1。
在说经过,新PLC的固件是V3.0.0,固件版本也是V3.0.0。这是第一版固件BUG太多了。之前只是把编程软件更新了,固件没有更新。现已更新最新固件,上面的问题已经解决了。
在玩几天,看还有其它的问题吗。刚才简单测试了一下,大家说的变量表还是不能复制粘贴,这个是一个硬伤,在测试一下在说。