回复:模拟量输入模块 AI8 x U/I 16 位,组态设置,来自模板设置

kayk

  • 帖子

    6
  • 精华

    0
  • 被关注

    1

论坛等级:游士

注册时间:2012-04-10

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2025-08-01 19:07:16

3楼

故事是这样的,原来是用317的,我查了下组态是电流的。很久不卖了,现在换成s1515。线性位移传感器老型号也停产了,经销商推荐换了这个型号。当初调试时也没关注这事,也没关心具体型号,一个组态不行换个组态试,能用就过了,现在领导问这事不知道怎么回答了。是不是能用就算正常?