PN-IO设备比较多或者网络比较复杂的最好用西门子交换机或者支持PN协议的交换机。如果有随机掉线的情况可以将看门狗时间调整的长一些。1511和1513最多支持128个PN从站设备,你这个要160个从站需要用1515了。

污水处理自控工程师,简称污师。