回复:Modbus_Comm_Load初始化不了,没有DONE信号

WWCWWC

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    9314
  • 精华

    159
  • 被关注

    1486

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-26

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-08-05 09:07:52

2楼

问题不应该是这个标志位的调用问题,而是对标志位FirstScan的理解问题。

一般这个FirstScan用于初始化数据,初始化指令没有问题,但是,这个标志位的特点是上电第一个周期有效的,切记,是plc上电的第一次有效的。

我一般在这个初始化指令操作中,用其它控制位并联在这个标志位上,当调用程序时,用另外的控制位做初始化操作。

哦对了,你没有done是因为它压根没有初始化的操作,这个案例在1847中,我有详细讲解这个过程。