楼主提问以后,就没有再回复,不知道是否把问题解决了?
看顶楼描述,也没有太明白他所说的“操作盘”控制是什么?远程的模拟量和开关量控制通过端子输入,这个没问题,说的很明确。但是,操作盘指的是什么?是变频器自带的BOP-2操作面板?还是自己做的“操作盘”?
如果是前者,变频器自带的BOP-2操作面板,那就是直接在BOP-2上操作切换控制权,有远程控制,改成本地控制。然后再把控制权转回远程控制。这个转换需要离线操作。也就是电机在停止运行时转换;
如果是后者,外部的“操作盘”控制,那就要用到变频器的CDS控制命令的参数组转换。