展开查看
以下是引用手机用户20210824613755在2025-08-05 19:59:21的发言 >2楼:大师我没太明白 PCU20他本身不带CF卡啊 而且没有F盘 如果是PCU50的话是可以看到的 可是机床使用的硬件是PCU20

是的,PCU20 没有 CF 卡,也没有 F 盘。

拆开机壳,里面有一张 8 MB 的 DOM 盘(小型 Flash Disk),把它拔下来插到电脑的 USB 读卡器,系统会把它认成 U 盘。

在根目录找到 \MMC2\netnames.ini,按帖子把 owner=MMC_2、mmc_address=2 改好,保存后装回即可。