整个系统的网络图如上图所示(为了方便演示,单独组态的示意图)。现场有3台同样的设备,每台上各新增了一块CM1542-1,分别设置IP 10.6,7,8,3台CM模块连接至一台交换机(第三方品牌的),交换机通过光纤与另一交换机(西门子的XC206)相连,XC206上面连接了3台ET200SP,分别组态为611\711\811三台设备的远程IO,每台设备单独一个项目文件,项目文件中组态如下图所示:

目前出现一个问题,3个ET200只有一个通讯正常,其余2个站通讯不稳定,持续间歇性的掉站,大概正常3秒断开2秒,诊断信息如下:

拔掉正常的站,掉线的站有一个恢复正常。请教一下这个是啥问题,是不是应为交换机不支持PN协议所造成的。
我把三台设备合并到一个项目文件内,711与811这两台设备0网段的设备,PN名称能改成一样的么,在软件中修改时会自动在同样的名字后面加数字的。