回复:1200中关于485通讯的mb_master一直为busy的情况

zhaoaron

  • 帖子

    528
  • 精华

    0
  • 被关注

    11

论坛等级:侠圣

注册时间:2022-02-15

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-08-08 07:53:32

1楼

诊断 LED 灯
    红闪:如果 CPU 未正确识别到通信模块,诊断 LED 会一直红色闪烁
    绿闪:CPU 上电后已经识别到通信模块,但是通信模块还没有配置
    绿灯:CPU 已经识别到通信模块,且配置也已经下载到了CPU
发送 LED 灯
    代表数据正在通过通信口传送出去
接收 LED 灯
    代表数据正在通过通信口接收进来
http://www.ad.siemens.com.cn/productportal/Prods/S7-1200_PLC_EASY_PLUS/11-Comm/03-Serial/01-PTP/01-Intro.html


电脑通讯正常,不代表有收发。
你将此口模拟为 MODBUS RTU 从站,在电脑上用 MODSCAN 与之通讯。如果连接上后,通讯正常,灯不闪,则灯坏了,模块是好的。


Modbus RTU新版本指令介绍

https://www.ad.siemens.com.cn/productportal/Prods/S7-1200_PLC_EASY_PLUS/PTP%20communication/S7-1200%20Modbus%20RTU/Modbus_rtu_new_version/Modbus_RTU_New_version.htm