回复:COD仪表通过PLC校准问题请教

xinchen

  • 帖子

    245
  • 精华

    1
  • 被关注

    6

论坛等级:侠圣

注册时间:2015-11-05

白金 白金 如何晋级?

发布于 2025-08-08 09:01:06

7楼

COD 不管是空白样还是标样,本身分析需要至少十几分钟,而且支持 0x10 命令,这样设计协议没问题的

说明书也说了,这是5点校准,空白样也是其中一点



代码不全,没看懂你这是先给 VD404 赋值,还是先触发写入

最简单的,PC 开 slave 或者串口调试助手, PLC 不接分析仪,直接接 PC,看看 PLC 发出的写入指令对不对,你这还用串口调试助手发送成功过,就更简单了