回复:一起因电机内部热敏电阻性能变异引起的报警处理

WWCWWC

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    9275
  • 精华

    158
  • 被关注

    1484

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-26

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-08-08 11:18:46

15楼

展开查看
以下是引用锋言锋语在2025-08-08 11:12:15的发言 >14楼

西门子驱动产品的故障信息想来以准确定位著称, 为什么热敏电阻的故障定位不了具体信息?

有报警信息的。

因为一时采购不到KTY84-130,另外,通过重启设备能够恢复报警,当时我还不能够确认是热敏电阻的硬件特性问题。通过双主轴电机热敏电阻的互换后,才基本判断是该热敏电阻硬件特性变异。