发布于 2005-12-20 09:09:03
0楼
这是我在现场蹲了两天调出来的:虽然用的变频器是ABB的,但MM440应该也可以用.
变频参数设定就2点注意:
1:力矩输入要双向(-6%(大概的值)-- +100%),(主动放卷,解决卷径太小时张力无法下降)
2:限速:最大转速X转(防止飞车),最小转速-1500转(这个不能限制)-5%的输出是不会飞车的.
其他我就不多了.你比我熟.
上次我调的那台机电机关掉时的张力居然有1500N(3.2米宽),改为主动放卷后能把张力降下来.
助人为主,捣乱为辅,偶尔灌水,有时潜水!开心就好