你是在说什么?看不明白。
你是选择V90的控制电源吗?如果是,它那个表仅仅是针对单一一台V90所给出的控制电源的电流是1.6A,选择控制电源的容量,要把这个控制电源的负载总和电流计算好然后,再附加一个裕量即可。
第二张表,你画的红框部分,说的是各个型号的V90的输入电流。指的是主电路的输入电流。与你所要的控制回路的电流是两码事。如果选择进线开关,这个表格的值可以参考并加一个小裕量。
另外,不管是什么系统,要想设计一个电源容量和开关容量。要用电流参数,而不是功率参数。而且是这个元件所流经的电流总和再外加一个工程裕量。