没问题啊。程序就把这个输入的模拟量转换为直观的开度计量值;0~100可以理解为阀门开度百分比。
他是先用0~27648把输入转换为占比到temp,然后把temp转换为百分比到开度。
大致可以这么理解,NORM是换算某个数值在一定范围内的线性比例的位置或者说大小,1=上限,0=下限,这里是把模拟量转换为0~1之内的比例数值,所以上下限是0~27648;然后再用SCALE把这个换算到直观的数值上去,这里的上下限是仪表的上下限;在这个程序里是用开度百分比,所以用的是0~100,换算结果是开度的百分比。假如是个压力表,那么这个上下限可以是0~10(MPa),如果是体温计,这个上下限0~100也可以写0~40℃,等等。
具体指令应用你可以看帮文档助或者系统手册。
你可以抛开信号类型来看的。这个程序跟信号的定义没关系,主要是计算模拟量对应的数值。当然,如果你想要知道现在是多少mA的输入,也可以把0~100写成4~20,这样算出来的是模拟量信号的mA数,但是mA数值不直观啊,还是要换算到工程量上去,所以看起来写的是0~100,实际换算出来的是直观的工程量单位(开度百分比)。