以下是引用海上漂2在2025-08-09 08:56:46的发言 >6楼

那TCP通信直接成功了

以下是引用xinchen在2025-08-08 08:29:41的发言 >4楼:A 网段 192.1.11.16...

引用4楼详细内容:

A 网段 192.1.11.160/27

B 网段 192.1.11.224/28

这不是明显的不同网段么

ping 和 tcp 工作在 第三层 和 第四层,因为有网关设置的路由,所以能跨网


而 pn 的 实时通信 位于 第二层,所以不能跨网