以下是引用高山孤影在2025-08-09 11:26:41的发言 >1楼

变频器的漏电流主要是由模块中的IGBT芯片产生的,晶体管处于阻断状态时,理想状态下是没有漏电流存在的,但实际上,没有漏电流是不可能的。还有变频器的Y电容,也会产生漏电流。漏电流的大小跟以下情况有关:

1、连续集电极电流值,也就是芯片连续工作,允许通过的电流。电流越大,漏电流也越大。

2、环境温度。环温越高,漏电流越大。

3、不同厂家的芯片,漏电流不同,民用芯片和工业用芯片也不一样。

4、Y电容本身接地,其极间存在漏电流。

例如,英飞凌的FP75R12KT3,连续集电极电流为105A,其栅极-射极漏电流有400nA左右。

漏电流本身是客观存在的,可以选择耐压高的IGBT模块,选用漏电流小的Y电容。

Y电容这个一般安装在输入电源端,Y电容的大小和漏电流有关,共模噪声越大漏电流越大,是否可以在Y电容前端先加共模电感先滤除一部分可以降低漏电流?