     1200 G2你在硬件组态哪里添加了这个CB-1241的 485通讯板。这个是以前来的1200 第一代才能添加这个信号板,我从博图V20组态里面信号板中添加就没有找到这个CB-1241这个485信号板。只有找到输入输出和模拟量。不要将第一代1200 的硬件组态到第二代1200  G2的硬件中,这是不能通用。


    1200  G2的信号板插槽里面可以添加两个信号板,都是IO信号,输入/输出,模拟量输入/输出。