回复:设备在比较震动的环境中,西门子300PLC的内存卡经常松动导致报警,有什么好方法可以解决

zhcwos

  • 帖子

    622
  • 精华

    0
  • 被关注

    3

论坛等级:侠圣

注册时间:2012-09-14

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-08-12 08:29:25

13楼

展开查看
以下是引用yming在2025-06-26 11:26:05的发言 >2楼

物理上的隔离。

一套工艺控制,其中包含 大容量 振动筛。设计时,就别在其上配置 控制箱柜。

操作、控制箱柜 机旁独立配置。控制电缆、等电位电缆 软性连接。

从根本上解决问题。


这个方法应该是对的