回复:S120风冷装机装柜型变频器制动电阻不定期发红

WWCWWC

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    9114
  • 精华

    157
  • 被关注

    1474

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-26

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-08-12 10:05:18

18楼

展开查看
以下是引用莘莘学子在2025-08-12 09:40:25的发言 >17楼

哈哈,电阻只会烧断,不会存在电阻值变大;烧红了,起火了都没有事,说明电阻耐造,耐抗。

以下是引用WWCWWC在2025-08-11 17:35:27的发言 >15楼:已经使用2年的设备配...

引用15楼详细内容:

已经使用2年的设备配置,参数设置不合理的可能性小,硬件特性制动电阻绝缘,电阻阻值变化可能性大。


我说说近期,制动电阻的故障案例:

2台200KW的伺服主轴,外挂100W/5欧姆的制动电阻。

1)一次因为安装不当,耐高温导线破皮,造成接地炸机(一年前);,

2)根据计算,耐高温导线截面需要25平方以上的铜质导线,则乃,驱动器供应商配置16平方耐高温导线,造成使用一年多后,导线过电流,烧制动电阻箱;

3)导线更换25平方后,使用一年多后,由于制动电阻发热量大,接线端子发热,造成制动电阻箱制动电阻烧掉。