用CPU本体上的DP通讯模块(如PLC 315-2 DP),再加一块CP342-5 DP通讯模块。本体带32台变频器,DP卡带32台变频器,但这样做比较极限。

建议增加2块CP342-5 DP通讯模块。CPU本体带24台变频器,两块CP342-5 DP通讯模块各带20台变频器,这样的通讯设计比较理想。