modbus轮询完成位和错误位没有置1,导致轮询卡住
这个情况不是很常见,重启一下就能正常,这一个485带了8个变频器,3个仪表。
监控看的时候就是错误位和完成位都没有置1.然后轮询就卡在哪里,有一次尝试用软件重置启动轮询,没有用,最后还是重启才正常轮询。
故障属于偶发,设备1个多月出现了三四次。
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
3个月后留言
还是派人去了一次现场,引起这个原因还是干扰,有一个仪表,从柜子到现场的接线箱,然后接线箱到仪表,接线箱到仪表这一段,没有用屏蔽线。
到现场后,更换了屏蔽线,然后吧接地重新检查了一遍
最近没有出现以前的故障了