查找类似故障的难点是,能够在现场抓到所谓的蛛丝马迹,如本例要点是2个继电器触点串联后,其中-30K4的一对继电器NO触点的接触性问题,正是由于这对触点内阻的增加,造成伺服电源没有正常启动,而没有正常启动-X111的72和73.2就无法正常闭合,才触发的报警。根据这些宝贵的现场报警信息,故障才得到排除。