3.软件方面

3.1通过他搞通讯的西门子工程师沟通,PN通讯的配置做了以下更改

 

3.1.1点开step7硬件配置HW CONFIG,依次点在PN网络中的设备。

3.1.2在下面设备清单里双击PN-IO。

3.1.3在属性窗口中的IO周期TAB.

3.1.4在更新时间栏目中,选择模式由自动改为“固定更新时间”,更新周期由原来的2ms改为32ms。

3.1.5监视狗时间中“带有丢失的IO数据的已接受更新周期的数据(N)由3个改为60个,相应的监视狗时间由原来的6ms变成1920ms。

通过以上更改PN通讯的抗干扰能力大大提高,对于短时间出现的干扰信号直接屏蔽掉。

 


(图1)step7网络配置

  

 

结论:通过改以上参数近一年的时间里,编码器和变频直流,在没有出现过报错现象。

PROFINET 网络带来了便利,但是也带来了新的挑战,需要使用新的知识来处理新的事物,对应比如常用的PING 命令是1s的刷新频率测试;而pn站的通讯是4ms的刷新频率,普通的ping 命令不能使用,需要用西门子提供的ruggedcom ping软件来测试PN通讯。

 

 

 

 