回复:两个PLC通过交换机GET/PUT通信偶尔出现通信中断

zhcwos

  • 帖子

    704
  • 精华

    0
  • 被关注

    3

论坛等级:侠圣

注册时间:2012-09-14

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-08-15 09:57:39

10楼

展开查看
以下是引用lu_zhao_long在2025-08-13 16:11:15的发言 >2楼

想问一下,发生问题的时候是不是有其它设备通过网络访问 PLC 呢?比如说,此时你把编程电脑连在其中一台 SF1005 交换机上,然后同时在线访问两台交换机上所连的两台 PLC。

或者你把两台 PLC 和 两台 HMI 都接在同一个 SF1005 交换机上,然后再测试看看还会发生这种现象吗?


还有一种情况,这两台 SF1005 交换机之间联接的 20m 网线使用的是级连线吗?简单来讲就是网线的两个水晶头一个是按 TIA568A 标准接的,另一个是按 TIA568B 标准接的。如果不是级连线,建议你换成一根级连线再试试看。

这个很专业,应该还是通信线路问题