回复:干扰会导致1200PLC内部M点自行置位吗?

sarazyn

  • 帖子

    18
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游士

注册时间:2013-04-18

白金 白金 如何晋级?

发布于 2025-08-15 10:37:47

17楼

不可能出现这种情况的。

如果有干扰,可能会导致输入点信号闪烁,然后触发;但是你用的是M点,所以即便有干扰也不会是干扰的问题。

你看一下M点是不是用到数据里的M位了,比如你设了一个MW100,你用的点是M100/101.(0~7),这样可能就会被数据里的位干扰。建议换个点试一下。

另外还有一种可能,触屏感应错误的问题,把画面按钮换个位置试一下。