恭喜,你发布的帖子
发布于 2025-08-18 09:47:45
28楼
楼主说:
系统是S120
是ALM电源
仅从这两条,
第一,S120自己没有制动单元,如果需要能耗制动,就必须要外加制动电源与制动电阻。可是楼主只说制动电阻烧了,没提外接的制动单元;
第二,如果是ALM做电源,那还要外加制动单元吗?根本不可能吧?因为ALM是可控型整流回馈单元,本身具有制动功能,为什么还要外挂能耗制动单元和制动电阻?而且就算是任性,非要加这么个外挂的能耗制动,其控制原理与ALM控制是有冲突的。ALM是四象限恒电压控制,而制动单元加制动电阻的工作是必须要超过电动电压多少,才能开启能耗制动的阈值。所以两者根本就不可能共用。
由此,楼主的问题肯定描述是不对的。所以没法讨论。除非楼主把问题条件和状态重新梳理和纠正。
第一,到底是不是ALM作为电源?
第二,外挂的制动单元是什么型号的?
第一,我们这个确实是ALM
第二,不是单挂制动电阻,我上传的图片就是制动单元Transomik BC2。
我们这个设备存在短时大功率制动的场景,类似于吊车,所以说不是没事闲的加个这东西
请填写推广理由:
分享
只看
楼主